Прокладка кабелей под землей и блочная канализация


Recommended Posts

Удачи с экспертизой! Мне вот интересно для электрика что важней ПУЭ или ГОСТ?! Ведь ПУЭ главный документ Министерства Энергетики, а ГОСТ рекомендательный или обязательный характер?!

Нашел такой текст

Со дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52 (часть I), ст.5410):

признать национальными стандартами государственные и межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом России до 1 июля 2003 года;

Edited by AntSam
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Удачи с экспертизой! Мне вот интересно для электрика что важней ПУЭ или ГОСТ?! Ведь ПУЭ главный документ Министерства Энергетика, а ГОСТ рекомендательный или обязательный характер?!

Нашел такой текст

Со дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52 (часть I), ст.5410):

признать национальными стандартами государственные и межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом России до 1 июля 2003 года;

 

Гос. экспертиза это болото, трактуют как хотят, а в итоге задавая вопрос, "настаиваем на нормах или правим", в большинстве случаем получаем ответ "правим" т.к. иначе получим отрицательное заключение, а это срыв сроков и т.д., а в итоге потеря денег. Т.к. проект это копейки в сравнении со стоимостью строительства объекта, экспертиза делает что хочет. В общем за державу обидно ) хотя иногда и норм эксперты попадаются и с ними получается действительно работать, а не заниматься "фигней".

 

Ну и ПУЭ писалось "кровью", это документ в котором можно найти практически все ответы, но его с 2003 г. можно сказать не правили (((, а многие ГОСТ и СП актуализируют многие главы ПУЭ, вот из-за этого так же идут разночтения и двоякое толкование.

Edited by sh84
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NANOCAD Электро не учитывает поправочные коэффициенты учитывающие прокладку в трубе или каб. канализации см. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. NANOCAD берет длительно допустимые токи кабеля как для прокладки на воздухе. Спрашивается что проверяем потери.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Добрый день.

Выкладываю небольшие тестовые проекты созданные в НАНОКАД ЭЛЕКТРО. В принципе внутриплощадочные сети 0,4 кВ и наружное освещение площадок можно проектировать в НЭ почти на 100% . Кое что надо будет дополнить дополнять руками.

 

Коротко последовательность для марки ЭС

 

1. Подготавливаем подложку ( геоподоснову в М1:1000, генпланисты так масштабируют, удобней образмеривать)

2. Создаём проект в НЭ, в проекте создаём план и внедряем нашу геоподоснову. В свойствах созданного плана ставим , масштаб документа 500, масштаб модели 1000. Всё про масштабы забыли. План будет в 500 масштабе как и положено по ГОСТу. Выноски НЭ настроит сам.

3.Собрать все нагрузки по зданиям на площадке в рамках ВРУ зданий.

4. В окне ТЗ вносим все ВРУ на площадке (см. пример).

5.На плане расставляем ВРУ с привязкой к ТЗ.

6.Ставим ТР-р БД на план, возле Тр-ра ставим РУНН-0,4. РУНН-0,4 заполняем фидерами и вводом от Тр-ра.

7.Прокладываем трассы без КНС по площадке, на отм. -0,7м.

8. Все подключаем через мастер подключений.

9. Прокладываем кабель через мастер.

10. Подбираем кабели и автоматы в ЭМ.

11. Расставляем гильзы на плане где нужно. Применил способ опубликованный пользователем Andrey_ka (всё работает замечательно, спасибо ему за идею !!!). Количество труб НЭ подберёт автоматом.

Проводим проверку мастером проверок.

12.Расставляем выноски. Оформляем план-таблицы, разрезы, усл. об., примечания.

13. Генерим спецификацию. Кое что добавляем сами (см. пример)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

К выше написанному касательно марки ЭН.

 

По наружному освещению немного сложней.

 

Коротко последовательность марки ЭН.

 

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1 (Важно !!!). Иначе светотехнический расчёт точечным методом выходит коряво (проблема с изолиниями).

2.Создаём проект в менеджере НЭ. Создаём план. В свойствах плана - масштаб модели 1, масштаб документа 500.

3. Создаём "этаж"- контур этажа больше нашей зоны проектирования.

4.Создаём зону или зоны внутри "этажа". Внимательно с высотными отметками.

5. Расставляем светильники на плане (отм. !!!). Лучше сразу настроить углы и доп. материалы к светильнику (опоры, кронштейны и т.д., см. пример)

6. Провести расчёт т.м. Если надо скорректировать кол. и расположение.

7. Выноски для светильников с фазой подключения в проекте есть.

8. Проложить трассы с небольшим отступом от светильников. Внимательно к высоте трассы - ВЛ или КЛ.

9. Присоединить светильники к трассам .Установить разветвители. В свойствах разветвителя нужный доп. материал).

10. Создать щит ЩНО с нужным количеством фидеров, установить на план.

11.Подключить группы через мастер.

12.Проложить кабели через мастер.

13. Расставить гильзы (см. выше)

14. В ЭМ выставляем кабели и автоматы. СИП надо будет создать в БД НЭ нет.

15. Оформляем планы.

16. Генерим спецификацию. Чем лучше будет проработан момент с доп. оборудованием к светильнику, тем меньше возни с добавлением в спецификацию материалов в ручную.

17. Слой с изолиниями можно отключить.

18. Делаем проверку мастером.

 

Пожелание к разработчикам: Неплохо было бы как в Диалюксе выводить отчёт в фиктивных цветах, Он то в окне расчёта есть. Как документ выводить из окна "Создание нового документа" Например : "Результат светотехнических расчётов в фиктивных цветах-визуализация".

 

Ссылка на проект - https://yadi.sk/d/orxizSrf9CL7zg

Edited by iors55
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

внутриплощадочные сети 0,4 кВ и наружное освещение площадок можно проектировать в НЭ почти на 100%

Это как-бы не откровение, если интересует потолок возможностей ПО, то могу привести пример, на текущий момент полностью отработан алгоритм разработки полного комплекта документации по жилому комплексу (8 зданий по 26 этажей, подземная парковка), в составе которого непосредственно в среде единой электронной модели ПО выполнено - ЭС (в части присоединения к РУ-0.4 кВ ТП), ЭМ, ЭО, ЭН. Аналогично по промышленным объектам, в объёме всей площадки имеются здания и сооружения (~30-40 позиций) и перечень комплектов аналогичный - ЭС (в части присоединения к РУ-0.4 кВ ТП), ЭМ, ЭО, ЭН. И всё это для обеих стадий «П» и «Р».

Соответственно в каждом конкретном случае имеется определённый список пожеланий к оптимизации работы ПО, но в базовом наборе функций достаточно для выполнения 80% рутинной работы и расчётов/проверок. Но над этим работа как-то ведётся.

IMHO

Большего ожидать от ПО, прочно занявшего своё место в диапазоне СНН - НН, нет объективной необходимости.

Link to comment
Share on other sites

внутриплощадочные сети 0,4 кВ и наружное освещение площадок можно проектировать в НЭ почти на 100%

Это как-бы не откровение, если интересует потолок возможностей ПО, то могу привести пример, на текущий момент полностью отработан алгоритм разработки полного комплекта документации по жилому комплексу (8 зданий по 26 этажей, подземная парковка), в составе которого непосредственно в среде единой электронной модели ПО выполнено - ЭС (в части присоединения к РУ-0.4 кВ ТП), ЭМ, ЭО, ЭН. Аналогично по промышленным объектам, в объёме всей площадки имеются здания и сооружения (~30-40 позиций) и перечень комплектов аналогичный - ЭС (в части присоединения к РУ-0.4 кВ ТП), ЭМ, ЭО, ЭН. И всё это для обеих стадий «П» и «Р».

Соответственно в каждом конкретном случае имеется определённый список пожеланий к оптимизации работы ПО, но в базовом наборе функций достаточно для выполнения 80% рутинной работы и расчётов/проверок. Но над этим работа как-то ведётся.

IMHO

Большего ожидать от ПО, прочно занявшего своё место в диапазоне СНН - НН, нет объективной необходимости.

+1, уже без Электры ни как )))

Edited by sh84
Link to comment
Share on other sites

К выше написанному касательно марки ЭН.

 

По наружному освещению немного сложней.

 

Коротко последовательность марки ЭН.

 

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1 (Важно !!!). Иначе светотехнический расчёт точечным методом выходит коряво (проблема с изолиниями).

2.Создаём проект в менеджере НЭ. Создаём план. В свойствах плана - масштаб модели 1, масштаб документа 500.

3. Создаём "этаж"- контур этажа больше нашей зоны проектирования.

4.Создаём зону или зоны внутри "этажа". Внимательно с высотными отметками.

5. Расставляем светильники на плане (отм. !!!). Лучше сразу настроить углы и доп. материалы к светильнику (опоры, кронштейны и т.д., см. пример)

6. Провести расчёт т.м. Если надо скорректировать кол. и расположение.

7. Выноски для светильников с фазой подключения в проекте есть.

8. Проложить трассы с небольшим отступом от светильников. Внимательно к высоте трассы - ВЛ или КЛ.

9. Присоединить светильники к трассам .Установить разветвители. В свойствах разветвителя нужный доп. материал).

10. Создать щит ЩНО с нужным количеством фидеров, установить на план.

11.Подключить группы через мастер.

12.Проложить кабели через мастер.

13. Расставить гильзы (см. выше)

14. В ЭМ выставляем кабели и автоматы. СИП надо будет создать в БД НЭ нет.

15. Оформляем планы.

16. Генерим спецификацию. Чем лучше будет проработан момент с доп. оборудованием к светильнику, тем меньше возни с добавлением в спецификацию материалов в ручную.

17. Слой с изолиниями можно отключить.

18. Делаем проверку мастером.

 

Пожелание к разработчикам: Неплохо было бы как в Диалюксе выводить отчёт в фиктивных цветах, Он то в окне расчёта есть. Как документ выводить из окна "Создание нового документа" Например : "Результат светотехнических расчётов в фиктивных цветах-визуализация".

 

Ссылка на проект - https://yadi.sk/d/4a_R7avW3RHvSw

по п. 9 мы вместо разветвителя ставим щит в каждую опору, в котором ставим отходящий автомат на 6 А, х-ка B, плюс клеммники и т.д. и расчеты гибче и подключение "легче".

Edited by sh84
Link to comment
Share on other sites

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1 (Важно !!!). Иначе светотехнический расчёт точечным методом выходит коряво (проблема с изолиниями).

 

по п. 9 мы вместо разветвителя ставим щит в каждую опору, в котором ставим отходящий автомат на 6 А, х-ка B, плюс клеммники и т.д. и расчеты гибче и подключение "легче".

 

По первому пункту - это косяк, я его уже описывал, пока ответа от разработчиков не было, кроме того, что повторить не удалось...

По второму... при прокладке в земле так нужно, а при ВЛ такой способ не прокатит...

Link to comment
Share on other sites

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1 (Важно !!!). Иначе светотехнический расчёт точечным методом выходит коряво (проблема с изолиниями).

 

по п. 9 мы вместо разветвителя ставим щит в каждую опору, в котором ставим отходящий автомат на 6 А, х-ка B, плюс клеммники и т.д. и расчеты гибче и подключение "легче".

 

По первому пункту - это косяк, я его уже описывал, пока ответа от разработчиков не было, кроме того, что повторить не удалось...

По второму... при прокладке в земле так нужно, а при ВЛ такой способ не прокатит...

ДА именно так изолинии где -то наверху , а если точки (крестики) выбираем в расчёте, то всё нормально. Я так и не смог решить, в итоге загружаю геоподоснову 1:1. Там только размеры настроить надо будет в самом файле.
Link to comment
Share on other sites

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1.

По первому пункту - это косяк, ...

Не соглашусь со столь категоричным утверждением, это требование вполне разумное.

Если обратить свой взор на азы работы в прародителе (как минимум идейном) обсуждаемой платформы, то можно найти настоятельные рекомендации выполнять построение в пространстве модели только в масштабе 1:1, т.к. для отображение масштабированных видов существует пространство листа. Но бабушки и их многочисленное наследие не вникали в эти тонкости и бахали в модели всё, что только фантазия позволит, отсюда и вопросы.

Link to comment
Share on other sites

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1.

По первому пункту - это косяк, ...

Не соглашусь со столь категоричным утверждением, это требование вполне разумное.

Если обратить свой взор на азы работы в прародителе (как минимум идейном) обсуждаемой платформы, то можно найти настоятельные рекомендации выполнять построение в пространстве модели только в масштабе 1:1, т.к. для отображение масштабированных видов существует пространство листа. Но бабушки и их многочисленное наследие не вникали в эти тонкости и бахали в модели всё, что только фантазия позволит, отсюда и вопросы.

Касательно архитектурных планов абсолютно с Вами согласен - в модел 1:1. Но с генпланами ситуация другая, спросите у любого генпланиста зачем они геоподоснову масштабируют 1:1000.
Link to comment
Share on other sites

Не соглашусь со столь категоричным утверждением, это требование вполне разумное.

Если обратить свой взор на азы работы в прародителе (как минимум идейном) обсуждаемой платформы, то можно найти настоятельные рекомендации выполнять построение в пространстве модели только в масштабе 1:1, т.к. для отображение масштабированных видов существует пространство листа. Но бабушки и их многочисленное наследие не вникали в эти тонкости и бахали в модели всё, что только фантазия позволит, отсюда и вопросы.

 

Да как бы тут я не спорю...

Но если в 8.2 все в порядке и в масштабах 1:1 и 1:100 также нормально, а в масштабах 1:500 и 1:1000 нет, то это косяк как не крути...

Link to comment
Share on other sites

спросите у любого генпланиста зачем они геоподоснову масштабируют 1:1000.

Так, для порядка и ясности, в каком виде кто что оформляет это одно, а то в каком виде и качестве это использовать для разработки своих разделов - совершенно другое. Модель должна быть в масштабе 1:1, это догма, к сожалению не контролируемая в ПО, я проголосовал бы за это, но демократия есть и нет жизни без неё.

Генпланисты по своей аккуратности не есть образец для подражания, скорее они дополняют семейство антигероев.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

К выше написанному касательно марки ЭН.

 

По наружному освещению немного сложней.

 

Коротко последовательность марки ЭН.

 

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1 (Важно !!!). Иначе светотехнический расчёт точечным методом выходит коряво (проблема с изолиниями).

2.Создаём проект в менеджере НЭ. Создаём план. В свойствах плана - масштаб модели 1, масштаб документа 500.

3. Создаём "этаж"- контур этажа больше нашей зоны проектирования.

4.Создаём зону или зоны внутри "этажа". Внимательно с высотными отметками.

5. Расставляем светильники на плане (отм. !!!). Лучше сразу настроить углы и доп. материалы к светильнику (опоры, кронштейны и т.д., см. пример)

6. Провести расчёт т.м. Если надо скорректировать кол. и расположение.

7. Выноски для светильников с фазой подключения в проекте есть.

8. Проложить трассы с небольшим отступом от светильников. Внимательно к высоте трассы - ВЛ или КЛ.

9. Присоединить светильники к трассам .Установить разветвители. В свойствах разветвителя нужный доп. материал).

10. Создать щит ЩНО с нужным количеством фидеров, установить на план.

11.Подключить группы через мастер.

12.Проложить кабели через мастер.

13. Расставить гильзы (см. выше)

14. В ЭМ выставляем кабели и автоматы. СИП надо будет создать в БД НЭ нет.

15. Оформляем планы.

16. Генерим спецификацию. Чем лучше будет проработан момент с доп. оборудованием к светильнику, тем меньше возни с добавлением в спецификацию материалов в ручную.

17. Слой с изолиниями можно отключить.

18. Делаем проверку мастером.

 

Пожелание к разработчикам: Неплохо было бы как в Диалюксе выводить отчёт в фиктивных цветах, Он то в окне расчёта есть. Как документ выводить из окна "Создание нового документа" Например : "Результат светотехнических расчётов в фиктивных цветах-визуализация".

 

Ссылка на проект - https://yadi.sk/d/orxizSrf9CL7zg

 

Добрый день!

Подскажите как настроили доп. материалы к светильнику и углы для светильников.

Ссылка не работает

Link to comment
Share on other sites

К выше написанному касательно марки ЭН.

 

По наружному освещению немного сложней.

 

Коротко последовательность марки ЭН.

 

1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1 (Важно !!!). Иначе светотехнический расчёт точечным методом выходит коряво (проблема с изолиниями).

2.Создаём проект в менеджере НЭ. Создаём план. В свойствах плана - масштаб модели 1, масштаб документа 500.

3. Создаём "этаж"- контур этажа больше нашей зоны проектирования.

4.Создаём зону или зоны внутри "этажа". Внимательно с высотными отметками.

5. Расставляем светильники на плане (отм. !!!). Лучше сразу настроить углы и доп. материалы к светильнику (опоры, кронштейны и т.д., см. пример)

6. Провести расчёт т.м. Если надо скорректировать кол. и расположение.

7. Выноски для светильников с фазой подключения в проекте есть.

8. Проложить трассы с небольшим отступом от светильников. Внимательно к высоте трассы - ВЛ или КЛ.

9. Присоединить светильники к трассам .Установить разветвители. В свойствах разветвителя нужный доп. материал).

10. Создать щит ЩНО с нужным количеством фидеров, установить на план.

11.Подключить группы через мастер.

12.Проложить кабели через мастер.

13. Расставить гильзы (см. выше)

14. В ЭМ выставляем кабели и автоматы. СИП надо будет создать в БД НЭ нет.

15. Оформляем планы.

16. Генерим спецификацию. Чем лучше будет проработан момент с доп. оборудованием к светильнику, тем меньше возни с добавлением в спецификацию материалов в ручную.

17. Слой с изолиниями можно отключить.

18. Делаем проверку мастером.

 

Пожелание к разработчикам: Неплохо было бы как в Диалюксе выводить отчёт в фиктивных цветах, Он то в окне расчёта есть. Как документ выводить из окна "Создание нового документа" Например : "Результат светотехнических расчётов в фиктивных цветах-визуализация".

 

Ссылка на проект - https://yadi.sk/d/orxizSrf9CL7zg

 

Добрый день!

Подскажите как настроили доп. материалы к светильнику и углы для светильников.

Ссылка не работает

Image 5.png

Link to comment
Share on other sites

к светильнику добавил комплектацию- мачта. в БД указал параметры мачты (16 м, наименование закладного элемента и т.д.), а как добавить на эту же мачту ещё три светильника не знаю

Link to comment
Share on other sites

А зачем?

Просто нанесите на план 4 светильника, а в приложении к проекту покажите типовой узел.

Как правило, такие узлы можно взять из каталога.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А зачем?

Просто нанесите на план 4 светильника, а в приложении к проекту покажите типовой узел.

Как правило, такие узлы можно взять из каталога.

 

ок. попробую.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...