Ольга Захарова Posted March 28 Report Share Posted March 28 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли в Нанокаде Отопление создавать и рассчитывать системы теплоснабжения Воздушно-тепловых завес и Калориферов приточных систем вентиляции? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted March 29 Report Share Posted March 29 Добрый день. Смотря какая система. Что за системы? Ссылку на данную завесу или калорифер пришлите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ольга Захарова Posted March 29 Report Share Posted March 29 Системы теплоснабжения ВТЗ, например Тепломаш https://тепломаш.рф/produkcziya/teplovyie-zavesyi/ofisnyie-srednej-moshhnosti/300-komfort/vodyanoj-istochnik-tepla/kev-28p3131w.html Установленных на входе в ТРЦ или в офисное здание. Конкретного проекта в работе нет, просто понять можно ли спроектировать (не просто отрисовать, но и посчитать) системы не только с радиаторами/регистрами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted April 4 Report Share Posted April 4 Спроектировать можно. По расчету не могу сказать, не было таких проектов. Но знаю, некоторые делали такие системы. Для примера попробовал сделать, похожею завесу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ольга Захарова Posted April 5 Report Share Posted April 5 Спасибо за ответ. Я правильно поняла, что вы взяли конвектор настенный, и поменяли ему технические характеристики на характеристики завесы, изменили графического отображение и сделали произвольное подключение, чтобы оно соответствовало подключению завесы? Тогда саму завесу подбираем вручную, узел обвязки можно будет собрать на подводках и гидравлический расчет должен получиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted April 5 Report Share Posted April 5 Все верно. Если будут вопросы, пишите. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ольга Захарова Posted July 13 Report Share Posted July 13 Добрый день. По примеру выше подскажите, пожалуйста, как вы сделали подключение прибора сверху? можно ли так же сделать подключение по задней стенке? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted July 13 Report Share Posted July 13 да, можно. Делаете тоже самое. Только заводите трубы в прибор на нужной высоте и подключаете к точке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ольга Захарова Posted July 14 Report Share Posted July 14 я не совсем поняла, как вы это сделали. Вижу, что тип подключения произвольный. при этом у прибора нет никаких штуцеров. тогда где точка подключения? какой порядок действий подключения прибора к трассе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted July 14 Report Share Posted July 14 Длина штуцера - 0, Подключение нижние. Тоже самое, что и в примере выше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ольга Захарова Posted July 14 Report Share Posted July 14 Теперь поняла, спасибо большое за пояснения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.