Jump to content

Расчет тока в nanoCAD ОПС


Recommended Posts

Здравствуйте!

 

По старинке сам считал емкость АКБ -Емкость АКБ системы пожарной сигнализации выбирается из расчета работы системы от источника бесперебойного питания в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме "Тревога":

Аmin=24ч*(Iдеж) + 3ч*(Iтрев) = (Ач),

 

Из nanoCAD ОПС "Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и режим 'Пожар' 1ч (W), А*ч"

 

Как сделать чтобы режим (ПОЖАР или ТРЕВОГА) считался в ОПС в течение 3 часов? и я мог выбрать АКБ исходя из трех часов работы в режиме тревоги.

Вот смотрите: всё таки в свойствах удалось изменить АКБ с 1 на 3 и получилось следующее:

 

 

 

Какой АКБ взять? я взял DTM 1233 L на 33Ач или надо было АКБ на 12Ач:?

 

Наверное зря изменил требуемый коэффициент запаса емкости с 1 на 3

post-62806-0-29281500-1536091797.jpg

Edited by forgeprojects
Link to comment
Share on other sites

1) в Скат 1200М место максимум для 12 Ач (но можно попробовать)))

2) если вы про свойства конструктива и про часы, то там и надо менять)

3) Коэффициент использования 3 это много, если время есть, поищите в сети, как определяют, в большинстве - у меня = 1

4) а зачем выбирать больше 12 Ач, у вас по расчету требуемая емкость = 11!?

Link to comment
Share on other sites

1) в Скат 1200М место максимум для 12 Ач (но можно попробовать)))

2) если вы про свойства конструктива и про часы, то там и надо менять)

3) Коэффициент использования 3 это много, если время есть, поищите в сети, как определяют, в большинстве - у меня = 1

4) а зачем выбирать больше 12 Ач, у вас по расчету требуемая емкость = 11!?

 

Так 11 это при коэф. 3, если сделать коэф. 1, то будет 30,48. Какой ИБП взять при акб 33ач?

Link to comment
Share on other sites

хм... я думал, что коэф использования наоборот увеличивает емкость... надо будет проверить! ну а так, если в приоритете Бастион, то там и ищите, вот например, СКАТ-1200Д исп.2 (там под 2 акб на 17 Ач можно запихать))

Link to comment
Share on other sites

хм... я думал, что коэф использования наоборот увеличивает емкость... надо будет проверить! ну а так, если в приоритете Бастион, то там и ищите, вот например, СКАТ-1200Д исп.2 (там под 2 акб на 17 Ач можно запихать))

И ещё момент почему у меня КДЛ потребляет 400 ма независимо от подключенных ДИП 34А?

Link to comment
Share on other sites

Есть такое подозрение, что в расчёте под коэффициентом использования понимается количество последовательно соединённых АКБ в РИП. Тогда расчёт правильный. Попробуйте поставить коэффициент использования 2 и возьмите 2 АКБ по 17А*ч.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Здравствуйте!

 

По старинке сам считал емкость АКБ -Емкость АКБ системы пожарной сигнализации выбирается из расчета работы системы от источника бесперебойного питания в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме "Тревога":

Аmin=24ч*(Iдеж) + 3ч*(Iтрев) = (Ач),

 

Из nanoCAD ОПС "Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и режим 'Пожар' 1ч (W), А*ч"

 

Как сделать чтобы режим (ПОЖАР или ТРЕВОГА) считался в ОПС в течение 3 часов? и я мог выбрать АКБ исходя из трех часов работы в режиме тревоги.

Вот смотрите: всё таки в свойствах удалось изменить АКБ с 1 на 3 и получилось следующее:

 

 

 

Какой АКБ взять? я взял DTM 1233 L на 33Ач или надо было АКБ на 12Ач:?

 

Наверное зря изменил требуемый коэффициент запаса емкости с 1 на 3

Согласно требований п.15.3 СП 5.13130.2009 аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Добрый день

у меня почему то считаются табло и сирены по 2 раза в расчете тока, объясню:

БП подключил к сигналу20, выходы с сигнала20 на БКЛО-12 (выход на табло и выход на сирены), подключил табло и сирены к БКЛО, каждое к своему выходу, делаю расчет тока и в расчете у меня все удваивается, я так понимаю потому, что считается по сигналу20 и по БКЛО одновременно

И БКЛО по 2 шт считает, я так понимаю потому что я 2-ва входа БКЛО по питанию использую, также считаются ук-вк, которые тоже подключаются по 2-м входам

что нужно сделать чтобы считалось по кол-ву приборов,а не по входам питания ?

 

и как подключить 2-ва устройства на 4-х жильный кабель, а не для каждого по кабелю 2-х жильному коннектить

 

спасибо

Edited by sokave
Link to comment
Share on other sites

тут проще проект ваш посмотреть... моделировать ситуацию неохота...

а про 4-х жильный кабель не очень понятно - может просто сразу подключать 4-х жильным!?

Link to comment
Share on other sites

Вот создал типовые мои подключения по которым есть вопросы:

https://yadi.sk/d/c4zJkUvP6f4zwg

 

1. почему не нумеруются оповещатели подключенные через БКЛО, как при подключении к прибору?

2. как сделать таблицу расчета по питанию для охранной сигнализации и как поменять расчет для нее на 7ч дежурного режима и 1 час в тревоге?

3. почему в тревоге ИК датчик показывает 0 по питанию в расчете ?

4. почему 2 шт УК-вк в таблице по питанию и в структурной схеме?

5. как подключить 4-х жильным кабелем ик датчик с делением на пары - шлейф+питание ? вообще было бы здорово увидеть проект по охранке, не адресной, а то везде только пожарка, либо охранка на болиде

спасибо

 

 

 

спасибо

Edited by sokave
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...