Jump to content

Соединение коммутатора и патч-панели


Quprin
 Share

Recommended Posts

Добрый день! не могу понять как мне в СКС разделе соединить патч-панель и коммутатор патч-кордами, ну и само собой что бы они учитывались в спеке?

В идеале, еще бы структурная схема показывала эти соединения. Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Если нужно, чтобы в спецификации учитывались патч-корды не по штатному алгоритму расчёта программы, а, например, по количеству портов коммутатора или патч-панели, то можно поступить следующим образом: в БД в разделе Аксессуары панелей создать элемент "Патч-корд" с необходимыми характеристиками; в структуре шкафа для коммутатора или патч-панели добавить нужное количество патч-кордов в индивидуальную комплектацию (или предварительно созданную типовую комплектацию); в таком случае необходимое количество патч-кордов посчитает спецификация (правда попадут они не в отдельный раздел, а в раздел "Коммутационное оборудование", но, к примеру для меня это совсем не критично).

В электротехнической модели патч-корды не учитываются, так как это не стационарная линия, а соединительные элементы многоразового использования, и используются скорее в компетенции администратора сети, а не монтажника (так же, как и шнуры для соединения компьютера/принтера/телефона с розеткой).

Что касается структурной схемы, то она сама по себе ещё очень далека от идеала, вообще мало чего показывает, а уж чтобы непостоянные соединения показывала - это вообще фантастика :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Нужна патч панель. Нашли с нормальной ценой в Ipcom. Подскажите, стоит ли брать или на что внимание обратить при такой покупке? Заранее спасибо

Link to comment
Share on other sites

Нужна патч панель. Нашли с нормальной ценой в Ipcom. Подскажите, стоит ли брать или на что внимание обратить при такой покупке? Заранее спасибо

для начала стоит обратить внимание что разговор идёт о проектировании, а не о цене! Заранее пожалуйста!
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
В 02.10.2018 в 14:28, Chip сказал:

учитывались патч-корды не по штатному алгоритму расчёта

Добрый день. А как их считать по штатному алгоритму? Сколько лет прошло, так и не умею... Всё в ручную аксесуарами добавляю... А хочется что бы в спецификации патчкорды попадали сразу в раздел "кабели и провода"

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, IvanMegaton сказал:

Добрый день. А как их считать по штатному алгоритму? Сколько лет прошло, так и не умею... Всё в ручную аксесуарами добавляю... А хочется что бы в спецификации патчкорды попадали сразу в раздел "кабели и провода"

Добрый день. Для автоматического подсчета импортируйте в проект патч-корды того же производителя и той же кабельной системы. В руководстве пользователя на 163 странице описано как производиться подсчет.

Link to comment
Share on other sites

В 29.04.2022 в 15:46, Александр Антонов сказал:

Добрый день. Для автоматического подсчета импортируйте в проект патч-корды того же производителя и той же кабельной системы. В руководстве пользователя на 163 странице описано как производиться подсчет.

Спасибо

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...