Перейти к содержанию
Lion2032

Наброс )))))

Рекомендуемые сообщения

_https://stereo.ru/qa/ncb74-uzhas-audiofila-buduschego-na?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

_https://ura.news/news/1052353863?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

про люминий чо?

про нацисткие песни в баре... лажа.. был бы репортаж, что волгоградцы внезапно избили пытавшихся петь нацистские песни... тут вам не москва с толерантностью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

про люминий чо?

про нацисткие песни в баре... лажа.. был бы репортаж, что волгоградцы внезапно избили пытавшихся петь нацистские песни... тут вам не москва с толерантностью

 

Про люминий конечно. Форум-то липестрический.

А про песни не слышал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

>>>>А про песни не слышал. по твоей ссылке яндекс выдает первой строкой. _https://yandex.ru/search/smart/?clid=2186727&text=_https%3A%2F%2Fura.news%2Fnews%2F1052353863%3Futm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fzen.yandex.com&lr=38&redircnt=1538925798.2

послушай

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а чего это яндекс стал запрещенным ресурсом на этом форуме... але модераторы импортозаменители

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вы чо совсем попутали? сайт САМОГО на этом форуме запрещенный???

_http://письмапрезиденту.рф/oficialnyj-sajt-putina-pismo-putinu.html

 

пора писать в надзор всея Руси

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот так - ужесточают, ужесточают нормы чтобы повысить безопасность, а потом раз - у человека бизнес не идёт - можно и послабление дать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Страна у нас хорошая ... люди гов..о … Мне еще понравилось про продажу пива в аллюм банках ночью. В общем все у нас для людей... только для определенных.

Изменено пользователем sh84

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. А в чем проблема с "люминием" в жилых зданиях? Допустим у меня на некоторых объектах, где среда агрессивная, наотрез не хотят медь. Говорят гниет за год, а алюминий стоит... Давайте вспомним дома, в которых большинство живет, у меня, например, дом 81 года постройки, и ничего, все провода в норме, в коробках скрутки сварены. Стоит себе и жрать не просит :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. А в чем проблема с "люминием" в жилых зданиях? Допустим у меня на некоторых объектах, где среда агрессивная, наотрез не хотят медь. Говорят гниет за год, а алюминий стоит... Давайте вспомним дома, в которых большинство живет, у меня, например, дом 81 года постройки, и ничего, все провода в норме, в коробках скрутки сварены. Стоит себе и жрать не просит :)

 

Да вопрос не в том что плохо, мы где есть возможность и заказчик не против так же берем алюм как по СП, а в том что у богатеньких буратино проблемы и тут же начинаются лоббироваться их интересы и таких примеров куча...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... Давайте вспомним дома, в которых большинство живет, у меня, например, дом 81 года постройки, и ничего, все провода в норме, в коробках скрутки сварены. ...

В 90-е когда эти проводки стали массово гореть от того, что нагрузки на сеть внезапно возросли (появились, сплиты, утюги, микроволновки и пр.).. короче ПУЭ кажись в 2002 году внесли изменения для общественных и жилых зданий... только медь.

---------------

но и с якобы с разрешением алюминия для общественно бытовых не так все просто... только определенные сплавы (догадайтесь, кто производит), коробки и розетки для алюминия (в продаже кто видел? или на картинке может?)

короче опять подекларируют, пошумят и разойдутся.

да и кто запретить медь то посмеет? будут настаивать на алюминиевых проводках.. будут получать по кемерову и хромой лошади каждый год

Изменено пользователем doctorraz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 90-е когда эти проводки стали массово гореть от того, что нагрузки на сеть внезапно возросли (появились, сплиты, утюги, микроволновки и пр.).. короче ПУЭ кажись в 2002 году внесли изменения для общественных и жилых зданий... только медь.

---------------

Так, вот тут минутку, нагрузки возросли - увеличиваем сечение, по ПУЭ и так минимальное сечение по алюминию 2,5мм2. А причем тут алюминий? Да и монтаж нужно выполнять согласно нормативных документов. А то, что касается "у богатеньких буратино проблемы", которые они пытаются решить за счет других людей, то это неправильно, чтобы не сказать хуже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

притом, что горели не изза того что длительно допустимые токи превысили, а потому, как плывет алюминий на контактах и скрутках, часто обычный юзер протягивает розетки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну и разделка и перемонтаж люминия.. отдельная тема, да цена вопроса от меди с учетом сдвига на ступень по сечению всего в 1,5-2 раза (до 16 квадрат).. с учетом стоимости остального оборудования и работ.. навар от яиц, а с учетом эксплуатационных характеристик.. вредительство.

ни одного человека еще не видел, что в своем жилище медь на алюминь сменил.. вот наоборот многие

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не удивлюсь если "протащенный" таким способом алюм будет дороже меди ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

здравствуйте

поделитесь опытом пожалуйста

имеется два потребителя по 40 киловатт

1 потребитель установлен от подстанции на 50 метров

2 потребитель установлен от подстанции на 350 метров

1 случай требуется кабель АВВГ 5х16

2 случай требуется кабель АВВГ 5х70

40 киловатт это 60,77 ампер

1 берем 3 фазный автомат на 63 ампера

2 какой автомат брать на 63 ампера или выбор автомата по сечению кабеля 225 амперный автомат

p.s прокладка кабеля в земле

спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

здравствуйте

поделитесь опытом пожалуйста

имеется два потребителя по 40 киловатт

1 потребитель установлен от подстанции на 50 метров

2 потребитель установлен от подстанции на 350 метров

1 случай требуется кабель АВВГ 5х16

2 случай требуется кабель АВВГ 5х70

40 киловатт это 60,77 ампер

1 берем 3 фазный автомат на 63 ампера

2 какой автомат брать на 63 ампера или выбор автомата по сечению кабеля 225 амперный автомат

p.s прокладка кабеля в земле

спасибо

 

я бы сказал. что на 40кВт и 63 автомата мало... Да и ток какой-то маленький... Это нагреватели (кос=1)?.

1. Я бы поставил 80А и кабель 5х25 (по ГОСТ Р 53769-2010 пропускает в земле 95А), т.е. 60,77*Кз=60,77*1,15=69,88А и видим, что 63А мало.

2. Конечно 80А, зачем на 225А? Автомат защищает кабель...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если я ничего не путаю, то для АВВГ 5х16 длительно допустимый ток составляет 62 А, а для АВВГ 5х70 - 149 А. Поэтому:

1. линию с кабелем АВВГ 5х16 защищать автоматом на 63 А нельзя. В вашем случае номинал меньше брать нельзя, т. к. расчетный ток линии 61 А. Т.е. в вашем случае это, как и написал Andrey_ka, автомат на 80 А. Если есть участки прокладки кабеля в воздухе, то кабель АВВГ 5х25 брать нельзя (Iд.д.=80 А) и нужно брать кабель АВВГ 5х35.

2. линию с кабелем АВВГ 5х70 автоматом на 225 А защищать нельзя в любом случае. Вообще правильнее выбирать автомат по нагрузке. Т.о. напрашивается все тот же автомат на 80 А. Но есть соблазн выбрать автомат по максимальной пропускной способности линии (типа на всякий случай). Тогда получается автомат на 125 А. Такой вариант тоже возможен с точки зрения логики (но припоминаю, что в каком-то нормативном документе это не приветствовалось), но тут нужно быть аккуратным. Потому как чем выше номинал автомата, тем выше его уставка в зоне КЗ. Т.е. автомат с более высоким номиналом становится менее чувствительным к минимальным токам КЗ и может не пройти по этому показателю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возможно здесь вариант ТП- потребитель и

nukri1s имеет в виду СП 256.1325800.2016, п. 12.6 " … Уставки защитных аппаратов на линиях, отходящих от ТП, должны приниматься по допустимым токам кабелей и токам послеаварийной нагрузки для резервируемых кабелей … "

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

..... автомат с более высоким номиналом становится менее чувствительным к минимальным токам КЗ и может не пройти по этому показателю.

собственно потому и приходиться увеличивать сечение кабеля на длинных линиях, что хоть кабель и проходит по длительно допустимому току, но не проходит по падению напряжения и петле фаза нуль (из опыта, если по падению в 5% не уложились, значит и петля как правило не пройдет).

т.о. если брать автомат под длительно допустимый ток кабеля (для кабельных линий длиннее 100 метров уже приходиться увеличивать сечение по петле или падению), то чувствительности максималки может не хватить, будет работать токовая с обратно зависимой... а это может быть очень "долго", к тому времени когда сработает когонить на том конце уже убьет((( или само отгорит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...участки прокладки кабеля в воздухе, то кабель АВВГ 5х25 брать нельзя...

Написано, что прокладка в земле...

Согласно : "Кабели на напряжение до 1000В" ГОСТ Р 53769-2010

"Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов."

 

четырех и пятижильных - на воздухе - 81А

четырех и пятижильных - в земле - 95А

По другим данным(_https://e-kc.ru/cena/cable-avvg-5-25):

- на воздухе - 87А

- в земле - 102А

так, что извините, но можно.

Изменено пользователем Andrey_ka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.

А выпускаемые промышленностью кабели разве не должны соответствовать ГОСТу (китайские не в счет)))? На мой взгляд параметры кабелей, конечно же, могут отличаться, но никак не могут быть хуже указанных в ГОСТе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.

А выпускаемые промышленностью кабели разве не должны соответствовать ГОСТу (китайские не в счет)))? На мой взгляд параметры кабелей, конечно же, могут отличаться, но никак не могут быть хуже указанных в ГОСТе.

Они используют за основу ГОСТ но могут "улучшать/изменять" х-ки с указанием в своих ТУ, вдруг у них супер сплав меди который пропустит ток больше чем по ГОСТ, но сечение жилы будет меньше.

Изменено пользователем sh84

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пора подкинуть дровишек на вентилятор: _http://docs.cntd.ru/document/551395211

Посмотрите на дату введения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...