Добрый день прошу помочь.

можно ли как то переместить автоматические выключатели созданные в под "ввод1" отдельно без ввода.( к автомату гр.1)

или же придется создавать все за нового и подключения новые делать?

post-71947-0-93261900-1543406643.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день прошу помочь.

можно ли как то переместить автоматические выключатели созданные в под "ввод1" отдельно без ввода.( к автомату гр.1)

или же придется создавать все за нового и подключения новые делать?

Можно.

Удалите "Ввод". При удалении программа спросит: "Удалить подчиненные фидеры?". Нажмите "Нет". Эти фидеры станут первой степени вложенности. А ввод создайте заново.