Перейти к содержанию
den12

Подключение блока розеток на 32А(эл.плита) и 16А

Рекомендуемые сообщения

Как выполнить? У шнайдера в базе есть такой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте УГО "Блок розеток", забейте этот блок в БД. Поставьте УГО на план и выберете свой блок. Мне кажется это самый просто вариант. Ну и привести условные обозначения, отличные от ГОСТ, конечно, на план.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УГО есть базовое, не знаю как подключать разные секции блока к разным АВ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если так - в подобной ситуации можно поставить одну розетку как обычно, а вторую - рядом в непечатаемый слой, трассу подвести, при необходимости и тоже в непечатаемый слой. В свойствах этой розетки указать ,чтобы не выводилась в спецификацию. В этом случае можно подключить на разные автоматы, "видимая" розетка (блок) будет в спецификации ,вспомогательная - "невидимая" - просто подключится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тогда зачем там два разных коннектора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тогда зачем там два разных коннектора?

про какие коннекторы речь?

Распишите подробнее что вы хотите. А то чет на квест похоже по выяснению задачи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

_http://acti-pro.ru/images/items/ops/pcsp/ra32-211r-b.jpg

картинку не могу вставить

В свойствах конструктива в нанокаде есть 2 секции для присоединения кабелей как у 2-клав. выключателей.

 

Розетка N

-- канал

-- секция розетки 1

-- секция розетки 2

 

как присоединить разные кабели от разных АВ к разным секциям этого блока?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

_http://acti-pro.ru/images/items/ops/pcsp/ra32-211r-b.jpg

картинку не могу вставить

В свойствах конструктива в нанокаде есть 2 секции для присоединения кабелей как у 2-клав. выключателей.

 

Розетка N

-- канал

-- секция розетки 1

-- секция розетки 2

 

как присоединить разные кабели от разных АВ к разным секциям этого блока?

Этого в программе сделать нельзя. Воспользуйтесь советом выше: поставьте рядом вторую розетку, поместите ее в непечатаемый слой и выставьте ей "не выводить в спецификацию". Подключите ее ко второму автомату. Все...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

для какого случая у двухместной розетки две секции для подключения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

для какого случая у двухместной розетки две секции для подключения?

Чтобы подключать, например, два ЭП-ка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Два разных электроприёмника на одну группу (автомат) через розетку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...