Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Добрый день.

 

Подскажите, можно ли подключить 2 зоны водоснабжения к одному вводу так. чтобы в расчете учитывались расходы по обеим зонам и подбирался общий водомер для единого воода? На сколько я пробовал, не происходит расчет если соединяешь между собой разные сети. Сейчас, чтобы посчитать по зонам оформляю так (см. скрин).

post-71823-0-53090400-1563875160.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Двух зонное водоснабжение по какой причине? Высотное здание? Должно считать. Программа делает расчет по самому удаленному потребителю, а сколько зон программе без разницы.

Разные сети (Т3 и Т4, В1 и К1) между собой не расчитываются.

Лучше пришлите проект.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
  • Похожий контент

    • От Ingvarr_
      Добрый день!
      Тема уже обсуждалась по моему не единожды в каких-то ветках, но найти не смог, к сожалению.
      Поделитесь опытом, откуда берёте сопротивления проводов/кабелей (шин может быть) при создании кабеля, которого нет в БД.
      Так я и не разобрался, что за значения прямой и нулевой последовательности в БД производителей.
      К примеру, в БД камкабеля нет сопротивлений 240-го кабеля. Откуда его взять? Иногда беру из аналогичного кабеля (материал, сечение), но не всегда бывает. В интернете можно найти значения сопротивлений, но без разбвики R1/R0, Х1/Х0
      Как быть в этом случае?
    • От Pavel U
      Добрый день!
      Существует щит. В щите имеется два ввода и секционный выключатель. Соответственно в щите имеются и две секции шин. Подскажите, пожалуйста, как можно получить расчет нагрузок отдельно по каждой секции шин. Расчет нужен подробный, выгруженный в Excel.
    • От masterkey2018
      Ставлю светильник из родной БД ("Световые технологии") не зависимо от формы светильника (Круглый,вытянутый,квадратный...) при точечном методе расчета освещенности световое пятно (изолинии) всегда отображаются круглой формы, это нормально для данного софта?
    • От koval.andrei.r
      Для выполнения проекта потребовалось использовать оборудование: светодиодные светильники фирмы LEDEL.
      На официальном сайте есть ies-файлы необходимых светильников.
       
      Скачал данные файлы и выполнил экспорт в базу данных проекта.
      При точечном методе расчета получаются нереальные освещенности.
      Площадь помещения: 6*6=36 м.кв.
      Высота подвеса светильника: 10 м
      Светильник: L-industry NEW 96 Г30
      Кожффициент запаса 1,4.
       
      При этом освещенность средняя получается: 43257 Лм
      освещенность минимальная: 4350 Лм
       
      Разъясните, пожалуйста, это некачественные данные в ies-файле или я что-то неправильно делаю?
       
      Примечания:
      1. Если данные в ies-файле не качественные, то посоветуйте что нужно сделать чтобы исправить файлы.
      2. Эти же файлы с сайта подгружал в Dialux - все отлично работает.
      3. Тестировал рассчеты на светильниках L-industry NEW 48, L-industry NEW 72, L-industry NEW 96
      4. С этими же светильниками при вставке в проект на план была проблема: не могу повернуть светильник вокруг оси, совпадающей с длинной стороной светильника.
×
×
  • Создать...