Jump to content

Выбор кабеля на выключатель


Kyrkyl
 Share

Recommended Posts

При прокладке кабеля освещения по трассам. Возникла проблема в задании кабеля для выключателя.

Схема: Щит - коробка - коробка - коробка - выключатель. (от коробок подключены светильники).

Почему-то Nanocad считает, что мне необходимо пройти от коробки до коробки 4х жильным кабелем. (в ЭТМ на участке кабеля раскладка жил в кабеле А,А,N,PE)

По логике, будет все работать. И медь будет экономиться.

Но мне необходимо сначала довести до выключателя и с него уже в коробках производить расключение на светильники. Как бы проще купить один 3*1,5. Чем еще 4*1,5.

Как можно поменять порядок подключения не прокладывая новую трассу?

post-75653-0-37273400-1567584119.png

Edited by Kyrkyl
Link to comment
Share on other sites

Самый простой способ: поставить в графе "кол-во кабелей": 2, и заложить 3х1,5