Здравствуйте. 24 версия НаноКАД ЭЛЕКТРО. Не могу добиться автоматического заполнения кабельного журнала в Менеджере проекта. Обновляю его, но форма остается пустой. То же со спецификацией.
В чем причина?
Здравствуйте. 24 версия НаноКАД ЭЛЕКТРО. Не могу добиться автоматического заполнения кабельного журнала в Менеджере проекта. Обновляю его, но форма остается пустой. То же со спецификацией.
В чем причина?
Приветствую!
Надо проверить, чтобы был на плане создан контур этажа
Также нужно проверить, какие кабельные линии у вас в проекте. М.б. у вас в проекте присутствуют только групповые кабельные линии. А по умолчанию групповые линии в КЖ не заносятся.
Спасибо. Благодаря вам проблема решилась. В свойствах поставил флажок на групповые кабельные линии