Столкнулся с проблемой. С 2000 КДЛ позволяется подключать до 127 АУ. Но почему-то в nanoCAD ОПС при подключении не удается добавить более 102 АУ? подключенные устройства занимают по 1 адресу каждый.
Добрый день.
Столкнулся с проблемой. С 2000 КДЛ позволяется подключать до 127 АУ. Но почему-то в nanoCAD ОПС при подключении не удается добавить более 102 АУ? подключенные устройства занимают по 1 адресу каждый.
Добрый день.
Столкнулся с проблемой. С 2000 КДЛ позволяется подключать до 127 АУ. Но почему-то в nanoCAD ОПС при подключении не удается добавить более 102 АУ? подключенные устройства занимают по 1 адресу каждый.
Да, все верно, запас адресов установлен в программе в 20%, как написано в СП 484. Если считаете, что запас нужен меньше или вообще не нужен, то поставьте нужное значение % запаса в настройках проекта.