Столкнулся с такой проблемой в NanoCad ВК, проложил водоснабжение с нужным мне диаметром труб, после регенерации диаметры изменились. Ладно прямые участки, там разом выделил и отключил автоподбор диаметра. С перепадами высот такое не прокатит, там нужно отдельно выделять каждый… Можно ли в системных настройках сразу отключить данную функцию?
После РАСЧЕТа стабильно завышает диаметры водоснабжения и канализации, особенно по канализации подключает d100 к приборам, где по паспорту только d50. Да, полезно отключить “Подбор диаметров” в команде “Расчет” - подбор пока работает весьма некорректно
Так и есть, поставил “Раковина, мойка инвентарная, колонка лабораторная” - диаметр на 110 не меняет.
Выходит, мойка кухонная (по паспорту) не является мойкой для баз данных программы? Правило из серии “надо запомнить”
Вы путаете Санитарно-техническое оборудование это данные из СП 30.13330.2020 Таблица 1 Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов.
А, ясно откуда привязка, просто в свойствах объекта неочевидна такая привязка к СП30.
Тогда завршающий вопрос - в жилом доме как правильно назначить “мойку кухонную”, если в Таб.А1 нет позиции “мойка кухонная”? (это и для остальных читателей, кто дочитает до конца)