надеюсь видно что кабель выбран. Модель обновлял расчёты тоже, результат не изменился

надеюсь видно что кабель выбран. Модель обновлял расчёты тоже, результат не изменился
надеюсь видно что кабель выбран. Модель обновлял расчёты тоже, результат не изменился
Похоже, что где-то в ВРУ забыли вводной фидер.
Согласен с Lion2032. 99%, что у РУ верхнего уровня нет вводного фидера.
Добрый день. При подборе кабеля и автоматического выключателя в Щите распр. все складывается нормально. Как правильно выровнять ситуацию нагреву кабеля. Уменьшение сечения- увеличивает падение напряжения на участке.
Во вторых - по какой такой методике требуется учитывать термическое воздействие ТКЗ в сетях НН? Понятно что ПО позволяет это значение проконтролировать, но требований в стандартах для НН нет.
В третьих - тут была-бы очень к стати ВТХ, которая позволила-бы определить более точно время отключения (срабатывания) защиты. Какое время вы установили для параметра «Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с»?
Расчёт нагрузок - РТМ, расчёт ток КЗ по ГОСТ, Нагрев при КЗ -приближенный.
Всё решилось, при установке времени срабатывания. Было 0,1с -уменьшил и всё нормально.
Для модульной аппаратуры с ВТХ «C» можно 0.01