Подключение адресных радиоканальных извещателей

шлейф.png

Пытаюсь подключить радиоканальные извещатели и оповещатели к ППК.
Настройки шлейфа везде одинаковые как на картинке.
Оповещатели подключаются, а при попытке подключить любой извещатель получаю ругательство:
Не удалось создать подключение с ‘X.XBTHX.X’ : Адресность подключениея ‘1: Радиоканальная линия связи’ не соответствует адресности подключаемого устройства

Если сделать наоборот, подключить к извещателю прибор, то однократно подключение срабатывает, но подключить еще один извещатель нельзя, только оповещатели. И подключение это не отображается в ЭТМ.

…Адресность подключениея ‘1: Радиоканальная линия связи’ не соответствует адресности подключаемого устройства…

Так нужно посмотреть на свойства извещателя в БД. Может у него установлен “Тип шлейфа” адресно-аналоговый.

Чтобы точно ответить на вопрос, почему не… ? нужен проект. Присылайте в ТП через ЛК.

К извещателю прибор нельзя подключать. Связь будет “кривая”.

Да, у извещателей была адресность адресно-аналоговый.
Поменял на адресный и все заработало. Спасибо!

А как у прибора добавить шлейф в который можно будет подключать извещатели с адресно-аналоговой адресностью?

Да, у извещателей была адресность адресно-аналоговый.
Поменял на адресный и все заработало. Спасибо!

А как у прибора добавить шлейф в который можно будет подключать извещатели с адресно-аналоговой адресностью?

У шлейфа должен быть “Тип шлейфа” в значении “Информационная линия”

image.png