Добрый день, как подключать питание к замку через реле в контроллере доступа. цепь должна выйти такая, РИП → реле в контроллере → кнопка аварийного выхода → ЭМ замок. При таком подключении в расчетах токов появляется питание контроллера, и выходит что я два раза питаю контроллер один питание контроллера второй через реле. Как сделать чтобы реле не учитывалось как питание , вместо второго раза контроллера должен быть замок.
Добрый день!
Если вы подключаете через “сухой контакт”, который обозначается в программе как на скриншоте, то контроллер не будет учитываться в системе питания РИП.

Добрый день!
Если вы подключаете через “сухой контакт”, который обозначается в программе как на скриншоте, то контроллер не будет учитываться в системе питания РИП.
В этом и проблема что через сухой контакт подключаю nanocad почему то считает как потребитель
В этом и проблема что через сухой контакт подключаю nanocad почему то считает как потребитель
Посмотрите проект из четырех приборов, РИП - контроллер - УДП - замок. Подключение УДП и замка
через сухой контакт контроллера. Контроллер нагрузку на РИП не дает.
Проект сделан в 25.0.