Прокладка кабеля в гофрах

Как в кабельной трассе проложить кабели в гофрах в пучках с разными диаметрами гофр?

Если гофры одного диаметра все прокладывается идеально, если нужно добавить гофру большего диаметра то программа не дает выбрать отдельно КНС для каждого кабеля. Если мелкий кабель то больший остается без места. Если по большему кабелю то все мелкие тоже прокладываются в большой гофре. И в спецификацию соответственно выводиться гофра одного большого диаметра.

никак…

Как быть?

Для них прокладывать отдельные трассы?

ну… 1. ждать EVOS, там обещали сделать, 2. прокладывать несколько трасс (по кол-ву диаметров гофры), 3. Использовать лотки, короба… 4. Проложить без КНС, добавить вручную нужное кол-во гофры в Со

да, но нужно понимать, что в опуске к щиту (вертикальный участок) все равно будет бардак

Спасибо. Так и получается если горизонт боле менее прокладывается то к щиту сколко не бился корректно не подключаются.

можно опуск делать в коробе, а короб не выводить СО, но тоже такое себе решение