Ситуация такая: есть здание 5 этажей, под монтаж этажи со 2-го по 5-й, а основное оборудование на 1-м. Извещатели-оповещатели раскинуты по этажам, проложена трасса до 1-го. генерирую спецификацию, по этажам адекватно кабель посчитан, а на 1-м этаже 2 километра кабеля.
По КЖ от прибора до первых устройств адекватные расстояния.
Отключил все приборы, подключаю по одному. 1-я КДЛ даёт по 1-му этажу +50 метров (пока нормально, трасса как раз примерно 25 метров), добавляю 2-ю КДЛ - кабеля становится 162 метра, хотя трасса не менялась, с 3 КДЛ кабеля становится 324 метра, с 4 КДЛ - уже 540 метров.
Гофра при этом рассчитана гораздо ближе, 8 кабелей по 25 метров ~ 200 метров
При этом в трассах адекватное заполнение, никаких левых колец, пришел-ушел.
Видимо с такими темпами при добавлении линий света и звука и получается больше 2-х километров.
Откуда берутся такие расстояния? как сделать нормально?
а это касается только ОКЛ, если выключить режим и трассы сделать обычными, то такого не будет?
Не понял сути вопроса. База сделана для версии 24.0, и без разницы, есть в проекте ОКЛ или нет, в 22.1 база не откроется, т.к. структура самой БД изменена под возможности версии 24.0.
а это касается только ОКЛ, если выключить режим и трассы сделать обычными, то такого не будет?
А все, дошло. . Если отключите режим ОКЛ в Настройках, или в Спецификации установите выгрузку без отдельного раздела для ОКЛ, то кабель будет верно считаться.
А все, дошло. . Если отключите режим ОКЛ в Настройках, или в Спецификации установите выгрузку без отдельного раздела для ОКЛ, то кабель будет верно считаться.
так то руками подправил, но попробовал этот способ, стало ещё хуже) почти 4 км кабеля насчиталось
Здравствуйте! Возможно, проблема с расчетом кабеля связана с учетом всех подключаемых устройств и их расположением на 1-м этаже. Рекомендую перепроверить настройки спецификации, особенно для каждого устройства и их соответствующих расстояний, чтобы избежать дублирования кабел
Нет, получается если руками считать, то около 500 метров, с режимом ОКЛ считало 2,5 км, убрал режим - 4 км)
Проект нужно смотреть. Так сказать, что происходит, невозможно. Присылайте проект в ТП через ЛК. Будем разбираться. И недавно поправили ошибки с подсчетом кабеля в ОКЛ. Копилась ошибка в стояках и сложных конфигурациях лотков. Исправление будет доступно в 25-ой версии.
Один рупор одна линия 8 речевых. По кабельному журналу Общая длинна - 51 м, Полная длинна с учётом запасов 58 м, а по спецификации 54 м.This is a magic!!! В спецификацию некое среднее между длинами в КЖ? Почему не 58 м как полная длинна с запасами а 54 в спецификации?
Один рупор одна линия 8 речевых. По кабельному журналу Общая длинна - 51 м, Полная длинна с учётом запасов 58 м, а по спецификации 54 м.This is a magic!!! В спецификацию некое среднее между длинами в КЖ? Почему не 58 м как полная длинна с запасами а 54 в спецификации?
Проект нужно смотреть.
Но в данном случае, скорее всего, проблема округлений. В КЖ округляется каждый сегмент кабеля, в спецификации - округление по общей длине. Если уберете запасы в настройках проекта и настройках шаблонов спецификации, то получите точную длину в обоих документах.
Но в данном случае, скорее всего, проблема округлений. В КЖ округляется каждый сегмент кабеля, в спецификации - округление по общей длине. Если уберете запасы в настройках проекта и настройках шаблонов спецификации, то получите точную длину в обоих документах.
в “проекте” нечего смотреть, это тест где от прибора Рупор на стене просто буквой Г идет трасса к оповещателям на противоположной длинного помещения. об особенности подсчета длин желательно добавить в руководство в виде примечания. пользователю не видна “математика” как софт считает . Благодарю за разъяснения уважаемый Максим.
The issue suggests cumulative cable length miscalculation in the software. Verify if the program sums parallel routes as sequential. Check settings for loop or radial system configuration, as actual corrugation matches 200m, not 540m.