Ответвление от кольцевой топологии

Возникла следующая интересная ситуация, в проект закладывается оборудование производства компании Болид, на объекте имеются взрывоопасные помещения и будут использоваться искробезопасные цепи, формироваться они будут на приборах "С2000-Спектрон-ИБ" исходя из паспорта на данный прибор подключать его в двухпроводную линию связи необходимо путем ответвления от включенного в кольцо УЗКЗ (Бриз). Вопрос в следующем как реализовать ответвление от кольца с установкой Бриз с подключением извещателей искробезопасной цепи в данное ответвление.

Общее описание положения: есть кольцо ДПЛС в которое включены извещатели не во взрывоопасных зонах, в тех местах где необходимо подключить оборудование с использованием искрозащиты устанавливатся небольшой шкаф с "С2000-Спектрон-ИБ" и бриз и делается ответвление искробезопасного шлейфа во взрывоопасную зону.

Тэги темы:

Лучший ответ

  • Xelaxar
    Ответ ✓

    Проверил, при подключении устройств устройству защиты от КЗ количество устройств на линии ДПЛС не меняется.

    В итоге пришел к такому решению, на кольцевую линию устанавливается монтажная коробка, в ней делается ответвление от кольца, на это ответвление последовательно подключается УЗКЗ, ИБ, извещатели, при таком подключении программа начинает все считать корректно.

Ответы

  • Если я правильно понял схему ИБ на сайте Болида, то сам ИБ нужно создать в БД в таблице Устройства контроля и управления. В ДПЛС подключать последовательно и БРИЗ и ИБ.

    К ИБ будут подключаться и извещатели Спектрон.

  • В таком случае, если я правильно понимаю, некорректно будет считаться количество подключенных устройств к шлейфу головного устройства которому подключается С-2000 Спектрон ИБ (Сириус или КДЛ), так как фактически данное устройство не будет видеть то, что подключено к ИБ, а так же автоматическая адресация устройств ИБ будет проводится относительно самого ИБ, а не относительно контроллера (сириус или КДЛ) и как следствие будут не правильные расчеты токов потребления на линии ДПЛС.

  • Надо проверять. Если ИБ сделать как Устройство защиты от КЗ, то как раз все правильно считать будет. И количество устройств в шлейфе будет определяться корректно.