Вопрос с подсчетом кабеля
Здравствуйте, вопрос по подсчету кабеля.
Ситуация такая: есть здание 5 этажей, под монтаж этажи со 2-го по 5-й, а основное оборудование на 1-м. Извещатели-оповещатели раскинуты по этажам, проложена трасса до 1-го. генерирую спецификацию, по этажам адекватно кабель посчитан, а на 1-м этаже 2 километра кабеля.
По КЖ от прибора до первых устройств адекватные расстояния.
Отключил все приборы, подключаю по одному. 1-я КДЛ даёт по 1-му этажу +50 метров (пока нормально, трасса как раз примерно 25 метров), добавляю 2-ю КДЛ - кабеля становится 162 метра, хотя трасса не менялась, с 3 КДЛ кабеля становится 324 метра, с 4 КДЛ - уже 540 метров.
Гофра при этом рассчитана гораздо ближе, 8 кабелей по 25 метров ~ 200 метров
При этом в трассах адекватное заполнение, никаких левых колец, пришел-ушел.
Видимо с такими темпами при добавлении линий света и звука и получается больше 2-х километров.
Откуда берутся такие расстояния? как сделать нормально?
Ответы
-
Добрый день!
Какая версия программы? В 24.1 это паразитное накопление кабеля в ОКЛ на стояках поправили.
0 -
я пока на 22.1. Есть способ на этой версии как-то исправить или только руками? Вообще не первый проект, не замечал такого резкого роста раньше.
0 -
Нет такой возможности. Все правки в новых версиях.
0 -
а это касается только ОКЛ, если выключить режим и трассы сделать обычными, то такого не будет?
0 -
Не понял сути вопроса. База сделана для версии 24.0, и без разницы, есть в проекте ОКЛ или нет, в 22.1 база не откроется, т.к. структура самой БД изменена под возможности версии 24.0.
0 -
А все, дошло. 😊. Если отключите режим ОКЛ в Настройках, или в Спецификации установите выгрузку без отдельного раздела для ОКЛ, то кабель будет верно считаться.
0 -
так то руками подправил, но попробовал этот способ, стало ещё хуже) почти 4 км кабеля насчиталось
0 -
Т.е. раздел ОКЛ в спецификации не учитывается и все в норме? С отдельным разделом ОКЛ на 4 км больше?
0 -
Нет, получается если руками считать, то около 500 метров, с режимом ОКЛ считало 2,5 км, убрал режим - 4 км)
0 -
Проект нужно смотреть. Так сказать, что происходит, невозможно. Присылайте проект в ТП через ЛК. Будем разбираться. И недавно поправили ошибки с подсчетом кабеля в ОКЛ. Копилась ошибка в стояках и сложных конфигурациях лотков. Исправление будет доступно в 25-ой версии.
0 -
Один рупор одна линия 8 речевых. По кабельному журналу Общая длинна - 51 м, Полная длинна с учётом запасов 58 м, а по спецификации 54 м.This is a magic!!! В спецификацию некое среднее между длинами в КЖ? Почему не 58 м как полная длинна с запасами а 54 в спецификации?
0 -
Проект нужно смотреть.
Но в данном случае, скорее всего, проблема округлений. В КЖ округляется каждый сегмент кабеля, в спецификации - округление по общей длине. Если уберете запасы в настройках проекта и настройках шаблонов спецификации, то получите точную длину в обоих документах.
0 -
в "проекте" нечего смотреть, это тест где от прибора Рупор на стене просто буквой Г идет трасса к оповещателям на противоположной длинного помещения. об особенности подсчета длин желательно добавить в руководство в виде примечания. пользователю не видна "математика" как софт считает . Благодарю за разъяснения уважаемый Максим.
0
Разделы
- Все разделы
- 59 Общие вопросы
- 55 Работа nanoCAD в ОС Linux
- 420 Платформа nanoCAD
- 17 nanoCAD GeoniCS
- 88 nanoCAD BIM Строительство
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 62 nanoCAD BIM Электро
- 11 nanoCAD BIM Вентиляция
- 13 nanoCAD BIM ВК
- 3 nanoCAD BIM Отопление
- 8 nanoCAD BIM СКС
- 56 nanoCAD BIM ОПС
- 3 nanoCAD Стройплощадка
- 4 nanoCAD Металлоконструкции
- 2 nanoCAD Конструкции PS
- 7 TDMS Фарватер
- 1 Облака точек
- nanoCAD GeoSeries
- NSR Specification
- Учебным заведениям и учащимся
- 8 nano360