Ошибки в nanoCAD BIM Электро
Комментарии
-
Да, расчёт на отходящем фидере
0 -
Сумма токов с индивидуальными косинусами не равна расчетному току с расчетным косинусом.
0 -
Не понял, это к чему?
0 -
У Вас в окне расчета нагрузок ток вычисляется по методике РТМ, а в окне ЭТМ ток вычисляется индивидуально а затем суммируется с наибольшей фазой т.к. имеются однофазные ЭП. В итоге получаются два разных значения токов. Могу предположить что эти два расчета имеют разное назначение. Один для подбора оборудования, второй для оценки потребления ЭЭ.
0 -
Это я и сам понял, НО …
Это как ни крути не нормально, но может быть в одном режиме, в одном и том-же проводнике (участке схемы) разных значений расчётного тока.0 -
Отправил в ЛС.
Есть решение по вопросу?0