Ошибки в nanoCAD BIM Электро

https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/2824#Comment_2824

Аналогично мне нравится при проектировании многоквартирных домов: нет групповой замены элементов (если в доме 500 квартир, то и пройтись вручную придется по 500 элементам и больше); нет группового редактирования элементов (если меняется типовой щит, то нужно в итоге зайти во все остальные щиты); необходимость делать подключение всех щитов на всех этажах вручную; ну и вопрос производительности вычислений при 20-30 этажах становится заметной - все довольно медленно становится работать.

А что плохо реализуется у вас? :slightly_smiling_face:

Ну не знаю, у меня NE генерирует вот такие схемы; Схема 1, схема 2

А по поводу замены оборудования, это Вы просто еще бубен не купили…

НО!! проблема известная, ждем EVOS/

Ошибка
Не выполняется расчёт на вводах (да и вообще нигде) и учёт потребителей в комплексном РУ если этот потребитель задан в самом РУ в редакторе коллекции.

image.png

image.png

Ещё одна ошибка после обновления платформы на 7769 - перестали открываться Свойства (Электро) по двойному клику

Ошибка
Не выполняется расчёт на вводах (да и вообще нигде) и учёт потребителей в комплексном РУ если этот потребитель задан в самом РУ в редакторе коллекции.

image.png

image.png

Исправим.

Да, есть такое. Тут только, либо возвращаться на предыдущую версию Платформы, либо ждать следующую.

https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/2852#Comment_2852

Ну не знаю, у меня NE генерирует вот такие схемы; Схема 1, схема 2

А по поводу замены оборудования, это Вы просто еще бубен не купили…

НО!! проблема известная, ждем EVOS/

Прикольно, но хочется большего…, и чтоб в режиме реального времени пересчитывалось :grin:

image.png

https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/2908#Comment_2908

Прикольно, но хочется большего…, и чтоб в режиме реального времени пересчитывалось :grin:

image.png

Ну это только EVOS, на старом ядре такого не будет.

Всё кроме этой абракадабры

image.png

в схемы выводится без костылей.
А в таком представлении вторички это не имеет никакого смысла, для грамотного инженера больше вопросов будет.

Всё кроме этой абракадабры

image.png

в схемы выводится без костылей.
А в таком представлении вторички это не имеет никакого смысла, для грамотного инженера больше вопросов будет.

У грамотных инженеров никогда вопросов не было.

.

https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/3016#Comment_3016

У грамотных инженеров никогда вопросов не было.

.

п. 3.6

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже правилами: для участия в сообществе вам необходимо будет их соблюдать. Правила сообщества обязательны для выполнения всеми участниками без исключений. Администрация оставляет за собой право изменять правила без уведомления, а дополнения и изменения правил начинают действовать с момента их опубликования.

  1. Общие положения

1.1. Сообщества созданы компанией «Нанософт» как средство общения и предназначены для взаимопомощи, обмена опытом и обсуждения проблем проектирования/конструирования между пользователями систем автоматизированного проектирования, зарегистрированными на данном форуме, а также для обсуждения сопутствующих тем.

1.2. Пользуясь услугами данного сообщества, вы соглашаетесь не использовать этот инструмент для размещения заведомо ложной, неточной, оскорбительной, вульгарной, непристойной информации и/или информации сексуального характера; информации, оскорбляющей человеческое достоинство и нарушающей право на личную жизнь, а также любой другой информации, противоречащей законодательным нормам.

1.3. Сообщения отражают точку зрения их авторов и не обязательно совпадают с точкой зрения владельцев данного форума. Всем пользователям, считающим, что размещенное сообщение вызывает какие-либо возражения, рекомендуется незамедлительно связаться с нами по электронной почте. У нас есть возможность удалять сомнительные сообщения, и мы будем прилагать для этого максимум усилий в минимально возможные сроки – в случае, если посчитаем такие действия необходимыми.

  1. Авторизация и регистрация

2.1. Зарегистрированные пользователи сайта www.nanocad.ru имеют возможность участвовать в обсуждениях на форумах путем отправки сообщений и/или создания новых тем.

2.2. Если у вас нет логина от Личного кабинета сайта www.nanocad.ru, необходимо пройти регистрацию: https://lk.nanocad.ru/auth/registration.

2.3. Запрещается использовать для отображения на форумах имена (логин, имя), подписи, содержащие нецензурную лексику, адреса веб-сайтов, e-mail и т.п.

2.4. Пройдя авторизацию или регистрацию в сообществе nanoCAD, вы соглашаетесь не размещать любые материалы, защищенные авторским правом, если авторское право не принадлежит вам или владельцам форума.

  1. Правила создания тем и язык общения

3.1. Прежде чем создавать новые темы, обязательно воспользуйтесь поиском. Возможно, то, что вы хотите спросить, уже обсуждалось на форуме. Так вы сэкономите драгоценное время себе и другим.

3.2. Старайтесь по каждому вопросу создавать отдельную тему. Не стоит мешать все в кучу – это затрудняет использование форума другим пользователям, которые хотят найти ответы на свои вопросы.

3.3. Для общения на форуме используйте русский, а в случае недостаточного владения русским – английский язык. Использование других языков не рекомендуется, так как нет гарантии, что большинство участников форума смогут понять эти сообщения. В случае использования другого языка желательно продублировать текст сообщения машинным переводом на русский или английский язык.

3.4. Не рекомендуется писать транслитом, так как это неудобно для чтения. Существуют методы, которые позволяют переводить транслит в кириллицу. Вы можете ознакомиться с такими методами на этой странице. Администрация оставляет за собой право закрывать темы, в которых пользователи игнорируют данный пункт правил и постоянно пишут транслитом.

3.5. Старайтесь писать грамотно и проверяйте написанные сообщения перед тем как их отправить. При написании сообщения избегайте чрезмерного цитирования – это затрудняет чтение и излишне загружает тему. Не следует копировать объемные материалы каких-либо веб-страниц – просто публикуйте ссылки на эти материалы. Если вам нечего сказать – лучше ничего не говорить. Не надо писать сообщения только для того чтобы отметиться.

3.6. Личная переписка в общей теме считается оффтопом. Для личной переписки есть Персональные сообщения.

3.7. Не стоит создавать аватары и подписи на политические или религиозные темы, а также создавать сообщения политического или религиозного содержания. Администрация оставляет за собой право удалять такие аватары и подписи после уведомления пользователя через Персональные сообщения.

3.8. Не рекомендуется многократно поднимать тему, если на поставленный вопрос не был своевременно получен ответ. В случае многократного поднятия темы сообщениями типа «up» это может быть расценено как флуд.

  1. На наших форумах запрещено

4.1. Публиковать заведомо ложную информацию.

4.2. Использовать мат и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме).

4.3. Оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, высказывать неуважение и/или хамить участникам форума.

4.4. Рекламировать в сообщениях, подписях или аватарах любые товары и услуги без специального разрешения администрации форума.

4.5. Создавать одинаковые темы или сообщения в разных форумах.

4.6. Создавать темы с вопросами, ответы на которые даны в разделе Частые вопросы.

4.7. Создавать новые темы с названиями, не отражающими суть проблемы или вопроса.

4.8. Вести разговор на «вольные темы» (флеймить), создавать темы, не соответствующие данному форуму, или отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик).

4.9. Публиковать ссылки на нелицензионное коммерческое программное обеспечение, программы для взлома программного обеспечения и генераторы ключей, а также на материалы, защищенные авторскими правами (книги, музыка, видео и прочее).

4.10. Создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки в контексте обсуждаемой темы (флуд).

4.11. Создавать сообщения, содержащие «аффтарскую» речь, специально сделанные ошибки; злостно не соблюдать правила русского языка.

4.12. Создавать в подписях ссылки на сайты, не отвечающие тематике форума.

4.13. Создавать сообщения ЗАГЛАВНЫМИ или заглавными и прописными буквами вперемешку («вОт ТаКиМ оБрАзОм»), злоупотреблять выделением текста в целях привлечения внимания (полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, отличными от стандартных для сообщений форума цветом, шрифтом, размером шрифта).

4.14. Самовольное модерирование, то есть ситуация, при которой некий участник форума, не являющийся его модератором, делает замечания другим участникам.

4.15. Обсуждать наказания, назначенные модератором или администратором.

Администрирование и модерирование

5.1. Администраторы и модераторы имеют право редактировать, переносить, закрывать, а также удалять сообщения и темы, не отвечающие правилам сообщества.

5.2. Администраторы и модераторы имеют право преимущественного трактования тех или иных пунктов правил форума в случае заявлений со стороны пользователя о наличии двойного смысла в таких пунктах.

5.3. Действия модератора можно обжаловать только в администрации форума и только посредством Персональных сообщений.

5.4. Решение администрации форума является окончательным и обжалованию не подлежит.

Добро пожаловать в сообщество nanoCAD! Хорошего и продуктивного общения.

https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/3016#Comment_3016

У грамотных инженеров никогда вопросов не было.

.

Я тоже считаю, что элементы автоматики отображать в силовой схеме, ну такое себе.

Просто обозначить блок автоматики “квадратиком”, а в приложении уже максимально подробно расписать. (Ну или сослаться на другой раздел.)

https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/3016#Comment_3016

У грамотных инженеров никогда вопросов не было.

.

чисто по флудить
Ну тогда мне безграмотному, в качестве жеста доброй воли, какие такие нормы и стандарты (из системы ЕСКД по оформлению и электротехники по принципу работы) могут объяснить как так на катушку приходит чистая петля с другой катушки, как в этой петле (а она походу ещё и о двух проводниках, но это не точно) уживается замыкающий однополюсный контакт, который должен быть размыкающим и по сигналу от АПС (ну так-же написано) должен снять напряжение с катушек и тем самым разомкнуть контактор? Вопросов к такой схеме не будет у тех кому либо вообще ничего непонятно, либо кого она ничему не обязывает, всё равно сделают по своему уразумению.

Старая ошибка:

При создании комплексного РУ (КРУ) программа его жестко помещает в определённый слой и никак его не изменить. (Ну т.е. он меняется, но только “снаружи”, и при “взрыве” плана все элементы КРУ остаются в этом определенном слое). А это неправильно.

Нужно сделать так, что бы примитивы КРУ на плане, были редактируемыми так же, как и для сборного РУ. Ну а в ЭТМ это отображалось как КРУ.

Старая ошибка:

При создании комплексного РУ (КРУ) программа его жестко помещает в определённый слой и никак его не изменить. (Ну т.е. он меняется, но только “снаружи”, и при “взрыве” плана все элементы КРУ остаются в этом определенном слое). А это неправильно.

Нужно сделать так, что бы примитивы КРУ на плане, были редактируемыми так же, как и для сборного РУ. Ну а в ЭТМ это отображалось как КРУ.

Принято.

https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/3313#Comment_3313

Принято.

Небольшое уточнение (ранее к этому-же багу писал), нужно чтобы все комплексы подчинялись единому правилу, чтобы входящие в комплекс элементы были со свойствами «По слою».

Прошу проверить возможный баг. Не удаляет канал из трасс (во всяком случае короб), проложенный в трассе щита (электроприемника) при помощи команды “Удалить калал из трассы”.

Как ни старался, не смог воспроизвести…

Как ни старался, не смог воспроизвести…

Значит у меня что-то произошло… Как делал я, сначала была выполнена прокладка кабеля в коробах, потом заказчик решил сделать в штробах, удалил все трассы (физически) проложенные в коробе и проложил новые трассы в гофре, смотрю в спецификации углы и 1шт короба. Начал искать, оказалось, что остался в трассе щитов (команда проложить в существующих) . Как не старался у меня не получилось удалить канал.

Добрый день. Есть пожелание сделать для каждого элемента в схемах обозначение количество полюсов, для АВДТ не нашел как сделать: Fider_Pole, Fider_Uzo_Pole, Uzo_Pole-не работает.

Программа предлагает недостаточной выбор цоколей,
в частности нет возможности выбрать цоколь GX53.

А полный набор вариантов цоколей ламп, можно посмотреть тут.